日韩综合,深夜网站在线观看,午夜影院免费观看视频,国产欧美日韩综合一区二区三区,男女啪啪漫画无遮挡全彩,亚洲国产一成人久久精品,你懂得2019在线观看网站

產品分類
聯系我們
當前位置:首頁 > 技術文章 > Fluke 740系列過程儀表校準器的限位開關測試功能
儀器技術文章

Fluke 740系列過程儀表校準器的限位開關測試功能

 來源:東方嘉儀 m.southernhk.com  點擊:

限位開關
  限位開關可以根據一個過程或環境參數如溫度壓力的變化或基于測量結果與限位開關設置點之間的關系來改變某一電參數。
  限位開關一個簡單的應用例子是房間里暖氣的溫度控制器。設置點是房間里希望保持的溫度當溫度低于設置點時溫度控制器將閉合一系列供暖的開關觸點。一個溫度控制器經常還有一個另外的調節功能用來控制從停止加熱到重新開始加熱這段時間內溫度的變化量。
  一個合理的溫度變化帶可確保在調節室溫過程中不會由于在設置點附近過窄的溫度變化帶而造成加熱器以很快的速度頻繁啟動。
  如果你試圖在非常窄的范圍穩定室溫那么它帶來的后果將是:1)加熱器很快被損壞。2)由于加熱器工作效率低用電費用會劇增。在加熱器的一次開關周期中溫度變化2-5℃是不足為奇的。這個溫度差被稱之為限位開關的死區。
  在過程工業限位開關有很廣泛的應用一個例子就是溫度控制過程。另一個例子是某些重要控制過程的壓力控制以防壓力過高引發事故或損壞。其它例子還包括控制化學反應的pH值。

限位開關的測試
  下面的例子是一個K型熱電偶的溫度限位開關設置點(Setpoint)為20℃。設置狀態(Set State)定義為限位開關觸點關閉復位狀態(Reset 
State)定義為限位開關觸點打開。 
  死區(Deadband)為最小1℃最大3℃。這個設備的功能與前面介紹的溫度控制器的功能幾乎一樣低限例子如圖1所示。


圖1


  把F740設置為校準狀態校準如上所述的溫度限位開關。然后按以下步驟逐步進行按鍵名稱用引號加括。
  1.從上電狀態或上電后測量模式開始,水份測定儀按‘ohms/continuity’鍵兩次并使能通斷模式。
  2.按‘MEAS/SOURCE’鍵一次進入輸出模式(SOURCE)按‘TC/RTD’把光標移動到K按回車(選擇K型熱電偶)再按回車選擇‘Linear T’接著鍵入一個溫度輸出值‘25’,按回車。 
  3.接著按圖3接線。

  

圖2                    圖3


  4.按‘AS Found’功能鍵用‘↓’鍵把光標移動到‘1Pt.Switch Test’,按回車鍵此時你應看見開關測試設置屏幕。
  5.按回車輸入設置點值‘20’按回車此時設置點類型為Low缺省設置狀態為短路正好適合本測試(如設置有出入,可以在這里更改)。這些設置條件描述了一個這樣的限位開關:設置點為20℃并且當輸入到開關的溫度值低于20℃時一對觸點將會閉合。設置完后按‘Done’鍵。
  6.把光標移動到Tolerance(允許誤差)并輸入1℃作為設置點允許誤差(Setpoint tolerance);光標移動到Deadband Min(最小死區)輸入1℃作為最小死區值(minimum deadband);光標移動到Deadband max(最大死區)輸入3℃作為最大死區值(maximum deadband),F(xiàn)在的測試設置屏幕應如圖4所示。按‘Done’鍵。


圖4


  7.現在的顯示應如圖5所示的組合狀態顯示。按‘Auto Test’功能鍵和‘Continue’功能鍵F740將模擬熱電偶輸出一個往復通過正常設置點(Setpoint)的熱電勢斜坡同時記錄實際設置點(setpoint)的輸出溫度值并顯示在屏幕的右上角。一旦這一過程結束F740緊接著測試限位開關的復位點(reset point)同樣向限位開關輸出一個模擬熱電偶的往復通過正常期望復位值(21℃~23℃)的熱電勢斜坡。實際復位點的輸出溫度值被記錄之后屏幕將顯示如圖6的測量結果。實測誤差超過允許誤差時誤差值將反白顯示。

  

圖5                        圖6


  8.按‘Done’功能鍵輸入測試序列號之后按‘Done’鍵。
  9.如果限位開關有任何參數不符合要求那么就有必要調整設置點和復位點。這時僅需按‘a(chǎn)djust’功能鍵‘Step Size’功能鍵輸入‘0.1℃’按‘Done’功能鍵按‘↓’直到F740的輸出值為20℃(設置點Setpoint)。緩慢調節限位開關的設置點直至測量顯示屏的顯示從reset(復位)轉換到set(設置)。按‘↑’鍵直到狀態又恢復到reset(復位)。如果F740從復位到設置的轉換溫度范圍為21℃~23℃則死區(Deadband)的設置正確。如果并非如此則需調節復位點直至轉換溫度在此范圍內。之后用‘↓’‘↑’鍵調節F740的溫度輸出值使其分別在設置點和復位點附近擺動從而達到重新校驗實際復位點和設置點的目的。這一過程結束之后按‘Done’功能鍵。
  10.按‘As Left’功能鍵確認測試設置后按‘Done’‘Auto test’‘Continue’功能鍵此時F740開始進行As left測試并顯示測試報告如果測試報告都為正常顯示(無反白)則As Left測試通過按‘Done’鍵入序列號存儲測試結果按‘Done’鍵。如果測試報告中有反白顯示指示誤差超標則需重復步驟9中的調整過程直至As Left測試通過。
  11.要想把存儲器中的測試結果調出來按‘Done’和‘Review Memory’功能鍵把光標移動到您感舉的測試結果的序列號上然后按回車鍵把光標移動到As Found按回車觀察As Found測試結果。按‘Done’鍵把光標移動到As Left按回車觀察As Left測試結果。按‘Done’鍵‘Tag’鍵觀察測試結果的注冊信息。


圖7


  以上是一個限位開關測試的例子。壓力限位開關的測試與此類似只是需要用手泵做壓力源并需按‘Accept point’功能鍵手工記錄限位開關的狀態。F740遠不止僅測試一般開關的通斷它完全可以測試限位開關往復狀態轉換的特性。F740可在涉及直流電壓通斷交流電壓的開關測試中依據某一條件觸發進行狀態轉換。一個典型的例子就是在0-120V交流范圍內觸發狀態轉換測量限位開關控制的溫度控制器的功率。
推薦產品